在火灾自动报警系统中,可燃气体报警系统是一个独立的子系统,其作用是对保护区域内泄漏的可燃气体进行提前报警,从而预防火灾和爆炸事故的发生。那么,可燃气体报警系统如何有效维护使用?下面就让小编来为大家介绍下:
据高新投三江电子指出,可燃气体报警系统的维护要点包括:
1、自检:根据 GB50166-2019规范要求,可燃气体探测器处于长期通电工作状态,应当每月检查1次;
2、标定:根据 JJG693-2019规范要求,在使用的可燃气体探测器检定周期不超过一年,一年内要做气体标定;
3、使用寿命及维修更换建议
1) 目前应用的可燃气体探测器功耗都很大,一般在几十毫安,接入总线后对总线的稳定工作十分不利;使用寿命一般只有3、4年,到寿命后对同一总线配接的火灾探测器的正常工作也会产生不利影响。
2) 根据《城镇燃气报警控制系统技术规程》,商业和工业场所内的可燃气体探测器的使用年限为3年。
3) 可燃气体探测器使用寿命和工作环境密切相关,若环境工况好(通风、洁净、无污染,如一些数据机房的电池间的,一般使用5年),对于一些使用环境较差(不通风、污染严重,如发动机台架试验的地坑,3年就要更换,甚至不到3年就出现异常需要更换了)。
关于可燃气体报警系统的维护要点,小编就先为大家介绍到这里。目前该系统主要被应用于可燃气体泄漏或挥发产生的场所,如石油生产和加工场所、铲车充电间、油库加油站等等,若用户对上述系统的维护和使用还有其他疑问,可以通过高新投三江的官网来进一步咨询了解。